>
 
HOME > 고객센터 > 공지사항  

 대청 #1 Wedge 제작 및 교체공사 완료
cisco 2004-04-26 09:05:16  조회 : 1928

우리회사는 수자원기술(주)에서 의뢰된 대청 #1 발전기 고정자 Wedge 제작 및 교체공사를

무사히 완료후 귀사 했읍니다.

발전기 사양

출력 : 50,000KVA     전압 : 13,800 Volts   극수 : 48P

공사기간 : 2004 , 04, 06  ~ 2004, 04 , 19

작업 특징 : 1) 세척 : Cryogenesis Clreaning ( 극저온 세척 )

                 2) Wedge Tighteness 측정 : Equotip 측정

                 3) 시험 및 검사

                      3)-1 Stator 각 부품의 조임 상태 검사

                      3)-2  Stator Core Tighteness Check

                      3)-3  Stator Coil End부위의  Bind. Blocking 및 절연상태

                      3)-4  Stator Winding  절연 및 성극지수

                      3)-5  AC Current Test ( KOWACO)

                      3)-6  Tan  δ Test ( KOWACO )

                      3)-7  Partial Discharge Test ( KOWACO )




61.83.19.209